一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?用一个开关控制?
发表于 2012-6-21 20:37:57 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

建议不要那么做 那你风机难道5个一起启动么?
你可以加我Q 细谈2285866070
发表于 2012-6-21 23:53:22 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

不知你的这五个风机都是否用于同一设备上?建议最好一台电机配一个控制回路,这样控制回路具有的保护功能可以发挥作用。否则当其中一个电机损坏时不易被发现,也不被保护。
发表于 2012-6-22 03:08:47 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

现在有这样的接法,那是从降低成本出发的。
这样做的好处只有省钱!
若仅仅作为一般的换气用风机,这样做完全没问题。
但是重要的风机,尤其是有联锁保护的,绝对要做到一机一保护。不然到处一起跳,你会很头疼的。
发表于 2012-6-22 06:24:12 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

不行,一个控制一个吧。
发表于 2012-6-22 09:39:37 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

各电机加过载短路保护
发表于 2012-6-22 12:55:02 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

从保护和控制的角度来说,最好一个风机一个回路。
发表于 2012-6-22 16:10:27 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

如果同时用,这样并联是无可厚非的,何况功率也不大
发表于 2012-6-22 19:25:52 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

干嘛用的?如果是散热等一般要求不严的情况下用,可以并联;如果是特殊场合有特殊要求就不行!
发表于 2012-6-22 22:41:17 | 显示全部楼层

RE:一个回路可以并联5个0.55kw的风机吗?

就是建筑物的通风换气!