以前给化工厂做的配电图,不知道对大家有没有用,仅作参考。
隔离栅机柜的典型布置(1)
机柜尺寸:
2100高800宽800深(mm)或2100高800宽600深(mm)
机柜正反两面开门。机柜顶装风扇。门上设通风窗,并安装过滤网。
隔离栅安装密度:
正反面各安装两列隔离栅。
隔离栅尺寸:20mm厚。
正面每列可安装隔离栅72台(正面安装稳压电源)。
反面每列可安装隔离栅84台。
每台机柜可安装312台隔离栅。
每台机柜需要隔离栅配电附件:
1) 稳压电源:24VDC / 20A x 2台(冗余配置)
2)电源保护二极管(D):2只
3) 220VAC电源断路器(S):2只
4) 24VDC断路器(K):4只。正反面各装2只。
5)电源模块KFD2-EB2:12台。每列3台。
6) 电源轨道PR-03:13根。正面每列3根,反面每列3.5根。或UPR-03共4根。
7) 当采用PR-03时,用电源轨道联接器VE-PR:2只。反面每列装1只,用于将半根PR-03与其中1根联接起来。
8) 当采用PR-03时,安装导轨:4根标准DIN轨,每根至少1800mm。

配线密度:每台机柜现场侧和系统侧各有进出线共约630~940根。现场侧配4根100x100(mm)走线槽。系统侧配4根80 x 100(mm)走线槽。隔离栅的可插拔接线端子可接线截面为2.5mm