请问恒功率电伴热带所使用的接线盒和自限温(PTC)电伴热带使用的接线盒是不是不一样啊,两者都是防爆接线盒,那个价格高啊?谢谢
发表于 2012-6-22 22:01:50 | 显示全部楼层

RE:电伴热带所使用的接线盒问题

接线盒,按防爆分有两种,一种是增安防爆的,一种是隔爆防爆的;接线盒按电流分:20A,25A,40A等,
你说的两种接线盒的差异应该是电流有大有小,价格是略有差异,看完下面的叙述,你就知道差异有多大。
自控温最大单向使用长度是100米,220V,以35W/M为例,总功率3.5KW,额定电流为15.9A,可用20A,25A,40A等;
恒功率220V,30W/M,单向最大使用长度160M,总功率4.8KW,额定电流为21.8A,可用25A,40A等;
有问题可以直接加我,QQ:1289288510,在线解答。
发表于 2012-6-22 23:20:00 | 显示全部楼层

RE:电伴热带所使用的接线盒问题

回复 2# 管道伴热

您好,我想咨询下你们的产品最高温度多少?有计算书吗?谢谢
发表于 2012-6-23 00:38:10 | 显示全部楼层

RE:电伴热带所使用的接线盒问题

中温自控温理论最高维持温度105度,恒功率理论维持温度120度左右,高温恒功率理论维持温度180度,耐温260度,MI矿物绝缘加热电缆可维持600度,最高耐温800度。
有计算散热量的,通过散热量计算补偿量