发表于 2012-6-22 22:01:50
|
显示全部楼层
RE:电伴热带所使用的接线盒问题
接线盒,按防爆分有两种,一种是增安防爆的,一种是隔爆防爆的;接线盒按电流分:20A,25A,40A等,
你说的两种接线盒的差异应该是电流有大有小,价格是略有差异,看完下面的叙述,你就知道差异有多大。
自控温最大单向使用长度是100米,220V,以35W/M为例,总功率3.5KW,额定电流为15.9A,可用20A,25A,40A等;
恒功率220V,30W/M,单向最大使用长度160M,总功率4.8KW,额定电流为21.8A,可用25A,40A等;
有问题可以直接加我,QQ:1289288510,在线解答。 |
|