工控之家

 找回密码
加入工控之家

液阻启动柜的电解液怎么个配法?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台1250KW10kv的液阻启动柜启动时老跳闸,不是过流跳闸就是在启动完成转换的时候跳闸?向各位海友求救?
发表于 2012-6-22 20:43:28 | 显示全部楼层

RE:液阻启动柜的电解液怎么个配法?

查明转换的时候为什么跳闸,极板运动正常否?时间合适吗?
如果是转换的时候过流,可能是电解液电阻大了,要加点电阻粉了
发表于 2012-6-22 21:22:33 | 显示全部楼层

RE:液阻启动柜的电解液怎么个配法?

你高压继电保护是采用老式继电器类的,还是新兴的综合保护装置。如是老式继电保护则需要及对其进行调整了。综保装置则有可能参数设定有问题。再就是主回路接线检查一下。最后就是有可能水电阻偏小,启动时间太长了。
发表于 2012-6-22 22:01:38 | 显示全部楼层

RE:液阻启动柜的电解液怎么个配法?

启动时间27S保护装置上海东方电子的保护装置不是老式的,控制是用PLC。我就是怀疑我的液体配比不对,谁能给我支招啊?水阻柜是用湖北襄樊的原万州电器的。有没有液体配置的计算方法?
发表于 2012-6-22 22:40:43 | 显示全部楼层

RE:液阻启动柜的电解液怎么个配法?

回复 4# pangxinghua


水阻柜内电解质配比的计算:R水阻柜电阻=P电机额定功率乘1000/(2.5-3.5)启动电流倍数乘1.732乘 I 电机额定电流,启动电流倍数电机越大倍数取得越小。
发表于 2012-6-22 23:19:48 | 显示全部楼层

RE:液阻启动柜的电解液怎么个配法?

测量方法:采用天车照明变压器二次(输出36V左右)串联于水阻柜某相输入输出端,为变压器一次输入380V电源。测量水阻柜某一相电流,可计算出电阻值。电阻大加药;电阻小了加水。直至满足要求。
发表于 2012-6-22 23:58:53 | 显示全部楼层

RE:液阻启动柜的电解液怎么个配法?

czywqa 讲的很详细,受益非浅
发表于 2012-6-23 00:37:58 | 显示全部楼层

RE:液阻启动柜的电解液怎么个配法?

这个资料很有用,谢谢了!
发表于 2012-6-23 01:17:03 | 显示全部楼层

RE:液阻启动柜的电解液怎么个配法?

非常感激czywqa 的详细解惑!