电机如何防晃电

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机防晃电视如何做的啊 ?
发表于 2012-6-22 08:19:06 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

泵没有办法防止晃电啊,只能利用出口的单流阀支持一段时间,防止倒流。一般从工艺上入手,没了电,泵是肯定要停的。
发表于 2012-6-22 10:16:21 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

回复 1# cx840129


  对于变频启动的电动机可以做直流支撑,抗晃电效果比较好
发表于 2012-6-22 12:13:36 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

加装延时继电器,当出现晃电的时候继电器会动作延时几秒,保证电动机能够自启。
发表于 2012-6-22 14:10:51 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

加装单独的防晃电装置就可以,一般需要两千多一个,当然最好是一些重要机泵。
发表于 2012-6-22 16:08:06 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

[color="Blue"]个人认为可以从继电保护参数入手防晃电。把低电压或者失电保护设低点、动作时间给长点就可以避过晃点跳闸。具体的怎么设要看现场综合判断了。亲供参考!
发表于 2012-6-22 18:05:21 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

现在国网的电力很稳定的,一般不会出现晃电。
可设置好内部变压器距离,对大功率设备的启动增加措施,可以使供电网络更加稳定。
发表于 2012-6-22 20:02:36 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

380v电机可以安装防晃电接触器或模块保证接触器短时间不释放。变频的可以调整变频的低电压设定。6-10kv的可以通过继保就可实现
发表于 2012-6-22 21:59:51 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

增设抗晃电接触器/抗晃电延迟接触器
发表于 2012-6-22 23:57:06 | 显示全部楼层

RE:电机如何防晃电

这个问题好解决,可以使用MRR防晃电再启动控制器.有疑问联系我!