工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于脱盐水泵电机起跳问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天开车,我们起中间水泵,起了几次都是电流跑高,跳车了,而且每次起跳时出口阀门都只开了一点点,应该说电气负荷很轻很轻,怎么会跳呢?后来我们又起了几多次,最后还是起起来了,系统阀门什么都没动,这是什么原因呢?因为不是搞电气的,所以在这里请教大家,给经验啊?对于这种情况,在开车时需要注意什么?
发表于 2012-6-22 14:10:24 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

检查下泵是否出现故障了,如泵正常的话检查线路吧。
发表于 2012-6-22 15:28:34 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

电电启动时电流会大于额定电流的几陪也正常!但是一直是高电流就不对了!
你说泵出口阀开口小!这样会让电机的电流反而增大!而不是小!所以你说反了!
再看看你们的电机轴承是否与泵有东西卡住!
发表于 2012-6-22 16:46:44 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

完全同意3楼正解。 如果怀疑电机问题,脱开空载。
发表于 2012-6-22 18:04:54 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

水泵的电机功率不是这样吧,难道你们开泵是把阀门全开了开的吗?!难道不是将泵关着开的吗?
发表于 2012-6-22 19:23:04 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

启动设备前先盘车,有可能泵有问题
发表于 2012-6-22 20:41:14 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

车也盘了,很灵活啊,开起来也较好,油位也正常,应该属于电气控制系统的问题吧,我认为这不属于电机这一块的问题,所以有点纳闷,控制柜上有什么问题?
发表于 2012-6-22 21:59:24 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

如果你先别开出口,看电机启动后电流是否正常,要么把联轴器摘开,单试电机,看看空载电流是否正常。或者出口全开,进口别开,看电机启动后电流是否正常。
发表于 2012-6-22 23:17:34 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

启动后还是回位的,而且现在开起来了,又好了,我们只是联系电器检查过控制柜,而他们说没去,我们也一头雾水,布置怎么解释,郁闷中呢
发表于 2012-6-23 00:35:44 | 显示全部楼层

RE:关于脱盐水泵电机起跳问题?

回复 1# yfjin2010
第一次开车时,系统没有背压,起中间水泵,安全靠出口阀门节流,仅管阀门开度小,流量不一定小, 这时电气负荷不一定很轻,后来你们又起了几次后,系统已充满水,建立了背压,系统阀门什么都没动,它也正常了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 18:42 , Processed in 0.180714 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表