工控之家

 找回密码
加入工控之家

机泵在短暂停电后会自启动吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"]机泵电源采用两个按钮的那种,一开一关。如果发生故障时,会停电5 min,要不要按一下“关”按钮以确保再来电时机泵不会自己启动呢?电源的电路采用的什么原理呢?
发表于 2012-6-22 22:38:15 | 显示全部楼层

RE:机泵在短暂停电后会自启动吗?

电动机供电电路通常是断开后是自锁的,当停电后供电电路自动断开,不会在来电时自动启动.可能晃电是个例外.供电的断路开关没有动作.
发表于 2012-6-22 23:17:20 | 显示全部楼层

RE:机泵在短暂停电后会自启动吗?

不需要,启动时是因为自锁实现泵控制电路中的接触器线圈持续带电,而断电后线圈失电,接触器主触点是断开的,只有重新按下启动按钮才能重新启动泵。
发表于 2012-6-22 23:56:25 | 显示全部楼层

RE:机泵在短暂停电后会自启动吗?

如果线路有装了延时继电器,一般也只延时几秒,而你现在所说的是5分钟,所以是不会自启的,采取的电路一般看电机的大小决定,都不一定的。
发表于 2012-6-23 00:35:30 | 显示全部楼层

RE:机泵在短暂停电后会自启动吗?

除非控制回路你采用直流供电
发表于 2012-6-23 01:14:35 | 显示全部楼层

RE:机泵在短暂停电后会自启动吗?

其实也看控制原理的,一般来说的话需要人为重新启动才会运转。
如果有其它方面的联锁,是有可能重新启动的。