ZR-YJV22-8.7/15KV-3*300 进线10KV  4.6千米长,
由于我们公司要增容想问一下它的最大载流量是多少。现在的电流是430A左右,电缆已经发热大概46摄氏度。谢谢各位大虾了。
发表于 2012-6-21 17:58:23 | 显示全部楼层

RE:电缆载流量

YJV22的3*300电缆的载流量540A,电缆的发热与环境也有关系。
发表于 2012-6-21 22:31:58 | 显示全部楼层

RE:电缆载流量

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 03:05:33 | 显示全部楼层

RE:电缆载流量

YJV22的3*300电缆的载流量540A(25度),电压降0.19mv/m,4.6km压降就是8.14伏电压降比较大
发表于 2012-6-22 07:39:08 | 显示全部楼层

RE:电缆载流量

载流量是在20摄氏度时得来的,还应考虑最热月平均气温,然后载流量乘以温度校正系数。
发表于 2012-6-22 12:12:43 | 显示全部楼层

RE:电缆载流量

这个应该出台国家标准,达不到的出问题厂家负责!
发表于 2012-6-22 16:46:18 | 显示全部楼层

RE:电缆载流量

<div class="quote">
8.7/10(8.7/15)kV三芯铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数表
[size="2"][color="#999999"]hcwang12345 发表于 2011-7-7 19:50 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 21:19:53 | 显示全部楼层

RE:电缆载流量

回复 7# hesonchang214

<font face="Times New Roman"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Verdana"><font color="#444444">不知版主是