电机绝缘值的要求

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机根据功率的大小,做绝缘的时候,绝缘值要求一样吗?一般要求大于多少欧姆?
发表于 2012-6-22 23:16:33 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘值的要求

绝缘问题与电机容量大小无关。即1兆欧/每千伏。
发表于 2012-6-22 23:55:38 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘值的要求

测绝缘的时候,不是用万能电表测的吗?
这个以兆欧/每千伏什么意思?380V的电机,只要大于0.38兆欧就可以了吗?
发表于 2012-6-23 00:34:43 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘值的要求

测试工具叫兆欧表。
用于380V电压的电机,绝缘值大于0.38兆欧就行。
发表于 2012-6-23 01:13:48 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘值的要求

高压电机的绝缘要求是兆欧/每千伏,如6KV的电机是6兆欧
低压电机一般是不小于500兆欧,在潮湿环境下不低于5兆欧