请问联锁发生后停泵,如果联锁恢复到了正常条件,在没有手动开泵的情况下,泵会自启动或反转吗?
发表于 2012-6-22 21:58:14 | 显示全部楼层

RE:泵的电机的启动?

常规设计不会,如果自启动,是设计有问题
发表于 2012-6-22 22:37:19 | 显示全部楼层

RE:泵的电机的启动?

泵联锁跳闸后,等查明跳闸原因应该有个时间过程,但是要看一下电气设计时的电机断电自启动的延时时间是多少?反转应该更不会了,因为电机拖动的设备是泵,正常情况下泵只有一个旋转方向,不过还的要仔细看一下你的泵的性能是什么。
发表于 2012-6-22 23:16:24 | 显示全部楼层

RE:泵的电机的启动?

回复 2# wyk1965
联锁发生后停泵,如果联锁恢复到了正常条件,在没有手动开泵的情况下,通常不会自启动, 但如果你工艺有这个要求,可以设置泵会自启动.至于反转吗,应该不会,除非泵出口止回阀不起作用,.
发表于 2012-6-22 23:55:29 | 显示全部楼层

RE:泵的电机的启动?

同意楼上各位的意见。
除非有特别的要求,否则不应该自动启动。事实上,自动气动通常都是连锁。至于反转与否,就要看止回阀了。
发表于 2012-6-23 00:34:34 | 显示全部楼层

RE:泵的电机的启动?

在我所知道的化工厂里没有泵联锁停后,联锁恢复后会自动启动的!
当然如果硬要达到恢复后要启动也不是不可以的!但一般不会这样设计,安全!“安全第一,预防为主,综合治理!”这个不会不知道吧!
发表于 2012-6-23 01:13:39 | 显示全部楼层

RE:泵的电机的启动?

如果是自动控制在控制停后,有可能再起,要是联锁保护停,那就是不可能的了,从电气控制角度讲,停可以,要是再起的话,必须现场有人持守,检查电机没问题才能远程起动。详细要看你们那的联锁控制图才好下结论,反转是不可能的。机泵一般不设反转,不同于提升机等设备。个人意见,