现在有一个大型车库,建筑面积12W多平方,分为6层,每层分排烟风机负荷为133KW,均分成6个防火分区,排烟风机总负荷6X133kW。
消防水泵负荷37kW,
喷淋泵负荷45kW,
照明430kW,
电梯2X22kW,
卷帘门213kW。

选变压器和发电机的时候和甲方有争议,本人选择2000kVA变压器,1200kW的发电机,
甲方要求压缩变压器的容量和发电机的容量。

1,我选排烟风机每层为1.0,总的需求系数为0.8; 甲方要求再降低一点到0.4,
2,还有变压器容量也要降低,理由是消防负荷基本不用,平时都是照明,甲方要降低到800kVA
3,消防水泵和喷淋泵要求到另外一个地方拉线,这个地方不能满足双电源的要求,但是做设计不会出图

我怎么来说服甲方啊?急急急!!
发表于 2012-6-22 16:45:21 | 显示全部楼层

RE:难倒一批专家的问题,变压器和柴油发电机的负荷选取

回复 1# amdintellive

从设计的角度考虑,我同意楼主的做法,因为变压器在选型时,我们要考虑全部负荷,并且同时还要考虑变压器的经济运行状态,因此作为设计人员一定要要坚持自己的做法,按照规范进行设计。
发表于 2012-6-22 21:18:56 | 显示全部楼层

RE:难倒一批专家的问题,变压器和柴油发电机的负荷选取

变压器1000KVA,发电机800KW!
嘿嘿,最后是这样d