我们厂用的是两台透平发电机,功率5000KW,就是两台机组都能正常运行的情况下,能不能出现逆功率呢,比如一台—500KW,一台2500KW(在逆功率继电器不动作情况下),如果能的话,有什么后果呢?
发表于 2012-6-22 16:45:06 | 显示全部楼层

RE:发电机逆功率问题

发电机出现逆功率的情况是有的。就是不对系统供电,而是吸收电气系统的功率。从发电状态变成了电动机状态。至于仅逆功率一部分,这倒是没有听说过!
发表于 2012-6-22 21:18:41 | 显示全部楼层

RE:发电机逆功率问题

蒸汽turbine的进汽危机遮断的时候,逆功率延时动作!