发表于 2012-6-22 10:13:34 | 显示全部楼层

RE:关于防爆区域划分的问题(与明火设备有关)

燃气锅炉燃烧器目前还没有防爆的是符合规范要求的
发表于 2012-6-22 14:08:04 | 显示全部楼层

RE:关于防爆区域划分的问题(与明火设备有关)

上面说得比较多了,基本正确。
防爆区域划分是按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》来规定。
我们选择电气设备时,严格照照安全设施设计要求的防爆级别和组别选择。
因为设计专篇经过5个以上的专业人士反复论证过,我们执行即可。
一般锅炉房设置都设置在防爆区域以外,不需要防暴电气。
发表于 2012-6-22 18:02:34 | 显示全部楼层

RE:关于防爆区域划分的问题(与明火设备有关)

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92中明确说明明火设备附近可划分为非爆炸危险区域,但涉及燃气锅炉,一般考虑输气的管道阀门周围等可能发生燃爆气体泄漏的区域,且区域内己非炽热锅炉及管道,还要考虑选择防爆电气设备。
发表于 2012-6-22 21:57:04 | 显示全部楼层

RE:关于防爆区域划分的问题(与明火设备有关)

锅炉作为明火设备区域,一般不作为防爆考虑。
我们在设计过程中,一般采用以下措施,这个在规范中也有明确规定:
(1)增加可燃气体报警系统
(2)照明采用防爆型
(3)排风机采用防爆型。
其他均不考虑防爆。