10万平方的车库,4800辆汽车。

需要双电源吗?预留负荷是多少,2台600KVA的变压器够不够?


发表于 2012-6-22 15:25:47 | 显示全部楼层

RE:巨型车库的供电方案

双电源就不必了,但应该准备一台小型柴油发电机还是应该的。
至于供电容量,的看你除了照明,还不知你现场还有什么其它用电设备的负荷容量。
发表于 2012-6-22 18:02:07 | 显示全部楼层

RE:巨型车库的供电方案

消防负荷也有的,查规范还是属于一类负荷!
发表于 2012-6-22 20:38:27 | 显示全部楼层

RE:巨型车库的供电方案

你是地下的还是地面的呢,停车场主要负荷应该是照明吧要多少灯,合计清单留余量看咯
发表于 2012-6-22 23:14:47 | 显示全部楼层

RE:巨型车库的供电方案

车库的话应该主要是照明负荷,此外还有消防负荷,照明负荷你可以按每平方米面积需要多少照度来计算。