某设备运行中突然停转,电气排查非超负荷跳车,而跳车后设备仍带电,请教是何原因。
另失电和跳车有何区别?
发表于 2012-6-22 19:59:06 | 显示全部楼层

RE:失电与跳车的区别

如果不是保护跳车,有可能是供电电网出现突然电压跌落很多,又迅速回升的现象。或叫晃电现象所引发设备跳车。
失电就是电网电源突然停电。跳车是由于失电、过电流、过载、过电压、欠电压、短路、断路、机械等原因造成的。
发表于 2012-6-22 21:56:21 | 显示全部楼层

RE:失电与跳车的区别

楼上说的很正确。晃点造成的停车事故很多,可以改造电器开关,有一种防晃电的装置,可以避免短时间电压低而跳车的停车事故。
发表于 2012-6-22 23:53:36 | 显示全部楼层

RE:失电与跳车的区别

学习了,版主的回答很全了,你检查下其他的设备是否有类似现象,如只有这台设备有此现象,请仔细检查线路吧。新手顶贴不对的忘谅解