工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器超流跳车

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有台离心泵打的是糖浆,是11KW的电机4极的,用西门子15KW的变频器带用来变频调节液位的,但是只要频率一超过35Hz,就超流跳车,变频器还没故障,请各位海友帮忙分析一下!
发表于 2012-6-22 02:23:49 | 显示全部楼层

RE:变频器超流跳车

估计是没优化好 看看你的额定电流和过载电流的设置可有问题
发表于 2012-6-22 06:18:19 | 显示全部楼层

RE:变频器超流跳车

俺也认为可能是没有设置好变频器的参数!
发表于 2012-6-22 10:12:49 | 显示全部楼层

RE:变频器超流跳车

照理说用15KW的变频器带11KW 的电机已经放大一档了,应该没问题啊,先看看参数吧
发表于 2012-6-22 14:07:19 | 显示全部楼层

RE:变频器超流跳车

用工频直接运转,看电动机电流是否在额定范围内,按说用15KW的变频器带11KW 的电机已经放大一档了,应该没问题.
发表于 2012-6-22 18:01:49 | 显示全部楼层

RE:变频器超流跳车

首先检查一下变频器的参数设置,主要是电机铭牌上的额定值,估计可能也没有问题,参数应该在开车前就要设置好的。你这个问题应该是负载上的原因,可将变频器的现实调整到电流显示,看看电流是不是真的超过额定值了。
发表于 2012-6-22 21:56:19 | 显示全部楼层

RE:变频器超流跳车

从新设置下参数中的加速时间和电机的额定电流,保护电流的设置值,因为粘性物料的输送较困难,一般选用转子泵,离心泵通常都是超流地。