工厂供电系统中有阀型避雷器,那运行中的阀型避雷器要做哪些检查与维护呢?
发表于 2012-6-22 06:18:16 | 显示全部楼层

RE:运行中的阀型避雷器要做哪些检查与维护?

运行中的避雷器除应定期进行预防性试验外,还应该经常进行检查尤其是每次雷雨之后及系统发生单相接地或其它过电压情况时,还应进行特殊检查,如查看放电记录器是否动作,有没有损坏,避雷器引线及接地引下线有无烧伤痕迹。
运行中的避雷器还应注意,检查瓷瓶表面的脏污情况,因为瓷套表面,积秽严重时,不但能降低滑闪电压强度,而且会使电压分布不均,在有并联电阻的避雷器中,一些电压分布较大的并联电阻,其电流将要显著增大,这可能引起并联电阻被烧坏,也会影响避雷器灭弧性能,因此要注意经常清扫避雷器瓷套表面的积秽。
发表于 2012-6-22 10:12:46 | 显示全部楼层

RE:运行中的阀型避雷器要做哪些检查与维护?

请问,在避雷器中的并联电阻的作用是什么呢?
发表于 2012-6-22 14:07:16 | 显示全部楼层

RE:运行中的阀型避雷器要做哪些检查与维护?

FZ阀型避雷器的串联间隙旁边均并联了一串非线性电阻,称为分路电阻或并联电阻,它是为改善间隙电压而装设的。主要起均压作用
这种避雷器间隙是由多个小间隙串联组成的,因为多个小间隙串联不仅对灭弧有利,而且由于小间隙极距小,电场均匀,可使伏秒特性平坦,分散性小。
但多个间隙串联后,由于各间隙对地和对高压端盖存在分布电容,使各间隙流过的电容电流不一样,因而造成各间隙的电压分布不均匀,将使分得电压较高的间隙容易重燃击穿,导致其他间隙相继重燃而难以灭弧。同时使工频放电电压降低。
为克服上述缺点采用分压电阻与间隙串联的办法来达到均压的目的,即使工频电压下通过分路电阻的电导电流比通过间隙的电容电流大的多,且使各并联电阻的值完全相等,这时电压主要决定于电阻分布,故基本上是均匀的
分路电阻的非线性系数A=0.35~0.45,其特点是当电压升至灭弧电压以上时,电导电流大大加大,使均压效果大为改善,而在工作电压下电导电流又可大为减小。
发表于 2012-6-22 18:01:46 | 显示全部楼层

RE:运行中的阀型避雷器要做哪些检查与维护?

检查避雷器绝缘套管表面情况。在日常运行中,应检查避雷器的绝缘套管表面的污秽状况,因为当绝缘套管表面污秽严重时,将使电压分布很不均匀。
发表于 2012-6-22 21:56:16 | 显示全部楼层

RE:运行中的阀型避雷器要做哪些检查与维护?

德国Leutron有专门应用于变电站电流互感器及电压互感器的防雷保护器件,不同于国内常见的阀型避雷器件,我们采用的是火花间隙型产品,为我司专利产品,瑞士ABB一直使用我们提供的产品,它们相比常见的阀型避雷器和氧化锌避雷器,可耐受100kA 10/350us直击雷冲击,10次100kA 8/20us感应雷冲击,雷击电流启动阀值有650V、1000V、3000V可选,工频放电电压有70V、350V、1414V可选,启动更迅速,而且火花间隙型产品寿命比MOV产品老化慢,寿命更可靠;尤其针对电流互感器可能遇到的空载时产生的过电压保护,为保护火花间隙不被续流破坏,我们的产品设计了温度监测旁路线路,当由于续流导致间隙温升到一定水平,温度监测线路短路,泄放续流,施放火花间隙,温度监测线路恢复开路状态。

LEUTRON原为西门子防雷器件研发及生产部门,2000年被收购,从1941年开始,一直从事火花间隙及放电管的研发及生产,拥有多项专利技术,解决了火花间隙产品放电电压低,续流等问题。
联系方式:rhett@leutron.com.sg
电话:13714743902
QQ: 1173959694

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:43 , Processed in 0.134327 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表