关于过载保护,有些问题,困惑已久

1.马达直接启动回路,配置了热继电器,和断路器,热继电器用来过载保护,那么断路器的过载保护是保护什么呢?

2.是否可以说如果热继电器选的正确,理论上断路器额定电流选多大都没问题(前提是大于电机额定电流),因为只需提供短路保护,过载保护由热继电器来担当?

3.对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?
发表于 2012-6-22 16:43:21 | 显示全部楼层

RE:热继电器,断路器过载问题

热继 与断路器。
两者你不觉得可以互补嘛。?双从保险不好嘛?
  热继后期有偏差没跳致使电机烧毁,怎么办。?
  你出钱修??我觉得双保险对电机好些,多的是热继失灵的。
发表于 2012-6-22 21:16:56 | 显示全部楼层

RE:热继电器,断路器过载问题

朋友:热继电器和断路器都是为了保护电路而设计的.
热继电器主要是根据所保护设备的额定电流来确定热继电器的规格和热元件的电流等级.一般情况下,应使热继电器的整定值为保护设备电流的0.95到1,05倍.
断路器主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中!
二个一般是同时使用在同一个系统中的!也是为了保险起见!