请问桥架进控制室的防爆措施怎么做的?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"][color="blue"][color="black"]请问桥架进控制室的防爆措施怎么做的,防爆区采用什么桥架,桥架进控制室入口采取什么防爆措施?
发表于 2012-6-21 22:28:50 | 显示全部楼层

RE:请问桥架进控制室的防爆措施怎么做的?

[color="#008080"]通常的做法 是防火枕

[color="#008080"]也可以用防爆胶泥。

[color="#008080"]这个可以跟设计沟通,我们的控制室就是防火枕的
发表于 2012-6-22 03:02:25 | 显示全部楼层

RE:请问桥架进控制室的防爆措施怎么做的?

进控制室一般对于防火要求比较高,要求使用防火材料严密封堵,防爆区里的桥架貌似没有什么特殊要求。
发表于 2012-6-22 07:36:00 | 显示全部楼层

RE:请问桥架进控制室的防爆措施怎么做的?

那么采用什么桥架由要求吧,必须为金属桥架是不是?
发表于 2012-6-22 12:09:36 | 显示全部楼层

RE:请问桥架进控制室的防爆措施怎么做的?

除了用胶泥外,现在都采用电缆密封件
发表于 2012-6-22 16:43:11 | 显示全部楼层

RE:请问桥架进控制室的防爆措施怎么做的?

防爆区的桥架倒是没有特别的要求!
发表于 2012-6-22 21:16:46 | 显示全部楼层

RE:请问桥架进控制室的防爆措施怎么做的?

最简单的方法是用沙子