海友:我厂的三项加热管的固态继电器总是烧,也不知是什么原因,请各位海友帮忙分析一下(加热管是每根6KW,共三根,固态继电器的型号是SSR48HD100),如果单用接触器控制,该如何选择数显温控仪的型号?
发表于 2012-6-22 14:06:47 | 显示全部楼层

RE:三项加热管的固态继电器总是烧的原因?

用普通的继电器吧
发表于 2012-6-22 16:04:02 | 显示全部楼层

RE:三项加热管的固态继电器总是烧的原因?

你可以用一个固态继电器驱动接触器线圈,再用接触器驱动三相加热管。
发表于 2012-6-22 18:01:17 | 显示全部楼层

RE:三项加热管的固态继电器总是烧的原因?

赞同3楼的意见。这样做就不用更换数显控制表了。
发表于 2012-6-22 19:58:32 | 显示全部楼层

RE:三项加热管的固态继电器总是烧的原因?

环境温度高吧?半导体元器件最怕温度升高,一般可控硅管芯达到250度就永远不可逆了,所以散热片温度达到80度的时候,你就要注意了,尽量保持通风,如有必要,采取强行制冷(最简单的方法就是拿风机吹)以确保设备安全;加热丝对地是否绝缘良好?相间是否有短路现象?由于电阻丝冷态的时候电阻值比较小,启动时可采用软启动方式。
发表于 2012-6-22 21:55:47 | 显示全部楼层

RE:三项加热管的固态继电器总是烧的原因?

接触器控温不太准确,不建议使用,如果一定要换的话,请选择控制周期为几分钟的仪表,这样接触器不至于频繁动作,损耗元器件!
发表于 2012-6-22 23:53:02 | 显示全部楼层

RE:三项加热管的固态继电器总是烧的原因?

损坏以后检查过固态继电器没有?连续损坏的固态继电器是否损坏的是同一相呢?如果是的话,应该是三相电流不平衡所致!工作时可以注意监测三相电流是否平衡!