我公司现有一个抽屉柜,其中一个11KW电机抽屉,由于交流接触器进线侧B相接线松,导致接点过热导线烧断,B相导线烧断后搭接到C相,造成相间短路,短路瞬间C相导线搭在柜体固定螺栓上的一点由于温度高被扎破,导致柜体带电,短路过程中空开应该跳闸,但由于抽屉扳把犯卡,阻力过大,导致空开无法完全断开,绝缘击穿后空开放炮,越级跳闸。首先想问一下,我的分析有没有错误?有没有可能是其他的原因导致越级跳闸?在原抽屉内空开和交流接触器间再加一个不受扳把控制的空开能否避免越级跳闸,是否与规范有冲突?
发表于 2012-6-22 04:59:14 | 显示全部楼层

RE:抽屉柜改造问题

空开跳和把手没有关系的!
正常的空开,就算您固定把手在合位,内部也是能跳的!
发表于 2012-6-22 07:35:34 | 显示全部楼层

RE:抽屉柜改造问题

回复 2# liuei


  但是这样不等于重合闸吗?还是相当于没有断开呀。
发表于 2012-6-22 10:11:54 | 显示全部楼层

RE:抽屉柜改造问题

正常的空开跳了后,只有把手回到断位,再转到合位才能送出电!
发表于 2012-6-22 12:48:14 | 显示全部楼层

RE:抽屉柜改造问题

回复 4# liuei


但是空开为什么会崩了?
发表于 2012-6-22 15:24:34 | 显示全部楼层

RE:抽屉柜改造问题

短路电流很大,超过了这个空开的分断能力,然后空开内部出了弧光短路,也就炸了
发表于 2012-6-22 18:00:54 | 显示全部楼层

RE:抽屉柜改造问题

回复 6# liuei


  那您看怎么解决越级跳闸问题?
发表于 2012-6-22 20:37:14 | 显示全部楼层

RE:抽屉柜改造问题

选用高分断型的空开
发表于 2012-6-22 23:13:34 | 显示全部楼层

RE:抽屉柜改造问题

回复 8# liuei


  现在就是高分断型的。