电力变压器并列运行必须具备的条件是什么?
发表于 2012-6-22 21:55:21 | 显示全部楼层

RE:电力变压器并列运行必须具备的条件是什么?

这个也是随便搜搜的问题吧


1) 电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。
  (2) 接线组别相同。
  (3) 百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%
发表于 2012-6-22 22:34:26 | 显示全部楼层

RE:电力变压器并列运行必须具备的条件是什么?

接楼上的。频率差也是个重要参数,印象中是0.5%
容量比不超过30%好像,就是说2台变压器大小要差不多
发表于 2012-6-22 23:13:31 | 显示全部楼层

RE:电力变压器并列运行必须具备的条件是什么?

三个条件:1、变比相同;2、接线组别相同;3、阻抗相差在范围内。
发表于 2012-6-22 23:52:36 | 显示全部楼层

RE:电力变压器并列运行必须具备的条件是什么?

 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件:
  
  (1)各台变压器的电压比(变比)应相同;
  
  (2)各台变压器的阻抗电压应相等;
  
  3)各台变压器的接线组别应相同
发表于 2012-6-23 00:31:41 | 显示全部楼层

RE:电力变压器并列运行必须具备的条件是什么?

电力变压器的并列运行是电力变压器在使用中的一种运行方式。所谓并列运行,就是将两台或几台变压器的一、二次绕组同一相的端子并联在一起的运行方式。并联为采用母线进行联接。故并列运行也称并联运行。电力变压器在并列运行时,需满足一定条件,否则会不合理运行,甚至对电力系统造成危害。一、电力变压器并列运行的目的,电力变压器并列运行有以下好处: 1、提高电网供电的可靠性,在检修变压器时可分台运行,保证用户不间断供电。 2、能够根据负载的情况增减供电变压器并列运行的台数,从而减少变压
发表于 2012-6-23 01:10:46 | 显示全部楼层

RE:电力变压器并列运行必须具备的条件是什么?

(1) 各台变压器的电压比(变比)应相同 -5%;
  
  (2)各台变压器的阻抗电压应相等 -10%;
  
  3)各台变压器的接线组别应相同
高压一次端线径要考虑总容量