天水213的GCK配电柜在使用过程中经常出现抽屉插件发热,有什么好的办法吗?
发表于 2012-6-22 02:22:27 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜

一次接插件接触不是太好,接触面积小,容易发热.国内低压开关柜的通病,ABB和MOELLER等国际品牌的低压开关柜这方面做的很不错,但开关回路电流不要超630A。
发表于 2012-6-22 06:16:57 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜

是国内低压抽屉柜的通病,我们这也是,基本上,只有等坏了再更换
发表于 2012-6-22 10:11:27 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜

低压配电柜接触不太多,能否在触头上或连接处加少量导电膏,缓解此种情况?
发表于 2012-6-22 14:05:57 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜

坏了就换,谁叫你买国产的,就是这样子!
发表于 2012-6-22 18:00:27 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜

回复 5# amdintellive


尽可能把容量放大一个等级,效果会好一些。
发表于 2012-6-22 21:54:57 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜

外企也有很多中国人研究这个