我现在有好多电磁振动给料机可是老是爆保险,有时电流会不受控制的升到最大(20)A,安装环境粉尘特别大,谁帮帮我这是什么原因?怎么处理?给我点建议?
发表于 2012-6-22 21:54:47 | 显示全部楼层

RE:电磁振动给料控制箱老是爆保险?

根据防爆区域的划分,确认电气的使用类型.建议为粉尘防爆类型.通常有DIP 或DP 字样.考虑震动原因,需要减少电气设备胡振动。考虑工艺问题,需要除铁机等硬物,物料尺寸均匀,减少料的卡堵。
发表于 2012-6-22 23:52:02 | 显示全部楼层

RE:电磁振动给料控制箱老是爆保险?

1、电磁振动给料机控制器要经常清理灰尘,注意通风降温;
2、长期运行可控硅及散热片要选用规格大一点的;
3、及时调整动、静铁芯间隙,清除异物;
4、确保输出线路完好,无接地现象。