关于变频器与电机绝缘的问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么好办法带着变频器测量电机绝缘?单位里以前都是吧变频器短接测量,现在不行了,有什么好办法吗?短接的方法正确吗?
我认为:变频器说明书里有详细介绍,这是技术要求,不能随便就能改的,不过你也没有说明是什么原因现在不行?
还望各位专家给予指教!
发表于 2012-6-22 09:32:02 | 显示全部楼层

RE:关于变频器与电机绝缘的问题?

测量电机或电缆的绝缘时,必须与变频器断开,否则会击穿变频器的模块。
发表于 2012-6-22 12:47:27 | 显示全部楼层

RE:关于变频器与电机绝缘的问题?

最根本的解决办法是检测零序电流。现在的通用变频器都是采用的这一技术来实现变频器和电机保护的!你可以在与变频器相关的国际和国内的技术标准中找到这一部分的论述;新一代的电机电子综合保护器也是利用这一方法来作为电机故障的判据的!有关这部分的理论知识大家可以找相关的书籍来学习!
发表于 2012-6-22 16:02:52 | 显示全部楼层

RE:关于变频器与电机绝缘的问题?

如果嫌麻烦,在变频器输出端加一个闸刀开关,测绝缘的时候拉开就行了。
发表于 2012-6-22 19:18:17 | 显示全部楼层

RE:关于变频器与电机绝缘的问题?

就是啊,测绝缘本来是为了防故障,可是如果把变频器击穿了,不把好事变坏事了么,还是小心的好啊 。
发表于 2012-6-22 22:33:42 | 显示全部楼层

RE:关于变频器与电机绝缘的问题?

回复 3# cqdl123


  哥们,问一下,什么是零序电流啊?我是学仪表的不怎么懂电气,请指教!谢谢