发表于 2012-6-22 16:02:30 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸

都是采用的默认设置,用的神源的变频器,水泵风机通用型,

上海神源电气
发表于 2012-6-22 17:59:45 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸

哪位高人能帮我看下哪里设置有误
发表于 2012-6-22 19:57:00 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸

变频器跳闸应该有报警值,能说一下吗?另外你的电机参数都是多少?和变频器的默认设置值是一样的吗?
发表于 2012-6-22 21:54:15 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸

这个可能是个共振频率,你不要40HZ这个频率在看看有没有问题。如仅仅是就到这个频率时有问题的话,你可以在参数设置中将这个频率跳过(给屏蔽掉)。
发表于 2012-6-22 23:51:30 | 显示全部楼层

RE:变频器老是跳闸

应该不是,在39~45范围都跳,不敢试大了,