发表于 2012-6-22 22:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
400KVA的变压器能带多大的用电负荷?AC380/AC220
发表于 2012-6-22 23:12:10 | 显示全部楼层

RE:变压器的负荷

变压器能带多少KW的负荷,取决于功率因数的好坏,若功率因数仅有0.5,理论上就只能带200KW的负荷。变压器的出力取决于其负荷电流,只要负荷电流不超过额定电流就可以长期运行,当然要考虑环境温度和通风的好坏。80%只是个参考数据这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。
要大概算的话400kVA*0.9*0.8=288kW;你实际所能带的合理的负荷应小于此值。
注:0.9为功率因数,为暂定;0.8为负载率
发表于 2012-6-22 23:51:15 | 显示全部楼层

RE:变压器的负荷

这么好的只是没有人顶,顶一个
发表于 2012-6-23 00:30:20 | 显示全部楼层

RE:变压器的负荷

准确计算变压器最佳经济容量,是一个与众多因素有关的复杂课题,诸如负载的大小、状态、性质、变压器的过载能力,及制造厂家的工艺水平,材料等等。在设计过程中考虑的出发点和要求不同时,选择的容量大小也会产生差异。
常规方法
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
发表于 2012-6-23 01:09:25 | 显示全部楼层

RE:变压器的负荷

2楼3楼从理论角度分析的很好。