电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
稍微大的电动机,电机接线盒里,电缆过来的N 线已经接地(盒内接地端子),但是电机外壳仍要和接地网干线再次用接地导线相连,目的是什么?
发表于 2012-6-21 20:29:06 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

你应该搞清楚一个概念,关于接地的,N端子接的是零线,是设备工作必须的,外壳接地那是保护接地,为了人身及设备安全。建议读读有关方面的书籍
发表于 2012-6-21 23:44:31 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

电机接线盒里,电缆过来的不是N 线,是PE接地线(盒内接地端子),外壳重复接地是为了防止电机绕组因绝缘破坏,外壳漏电导致人身接触触电,故要重复接地。
发表于 2012-6-22 02:59:56 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

电机接线盒里。电缆过来的应是PE接地线。外壳接地是为了防止电机绕组因绝缘破坏,外壳漏电导致人身接触触电。那接线盒里的接地线作用呢?
发表于 2012-6-22 06:15:21 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

电缆接线盒里的PE线是保护用的,目的是防止定子绕组绝缘下降而使电机金属部分带电;
机壳外带的也是PE保护线,其目的是将所有的电器设备及金属管路连接成一个等电势,组建成一个环路金属网,其终极目的也是保护和防止静电。
发表于 2012-6-22 09:30:46 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

属保护性接地!
发表于 2012-6-22 12:46:11 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

设备接地要求有明显接地点
发表于 2012-6-22 16:01:36 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

保护接地,为了人身及设备安全
发表于 2012-6-22 19:17:01 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

TN-S系统里的,你找了看看
发表于 2012-6-22 22:32:26 | 显示全部楼层

RE:电机外壳再次接地线,主要目的是什么?

同意5楼的说法,但是我感觉它还有一个更主要的是防止轴电压及轴电流!