这个配电箱为何烧成这样?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 14:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调系统原图设计只有一个配电箱(照片1),但是空调设备安装的说每台室外机需要一个空开来控制,我们就画了个草图让做配电箱的做了一个,进线直接从原设计的配电箱(图片1)上引。运行两天没什么问题,但是前天下雨出现了这种问题,一直没弄明白具体是哪块出了问题。先把事情情况说下:前天下雨,楼底的控制空调的总柜跳闸了,就合闸,出现几秒响声后又跳闸了;后来到楼顶看,发现那个配电箱就变成这样了。还有个情况是,下雨的那天夜里我们室外的临时变压器(我们是工地,正式电没接进来)烧断了一相,是不是由于这个原因,还是配电箱本身有问题。图片见下图<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 18:31:46 | 显示全部楼层

RE:这个配电箱为何烧成这样?

与阴天下雨有关系,进去水了。再者是自动开关处电缆引线紧固不好,发生打火现象从而引发的故障,这是主因。
发表于 2012-6-21 22:26:16 | 显示全部楼层

RE:这个配电箱为何烧成这样?

天气潮短路了吧,看楼主这个图片是边上两个空开烧了,请问这几个空开怎么连的,因为断路器出来只有两组线。
发表于 2012-6-22 02:20:46 | 显示全部楼层

RE:这个配电箱为何烧成这样?

雨天进水导致的,还有和接线柱上电缆线紧固有关。
发表于 2012-6-22 06:15:16 | 显示全部楼层

RE:这个配电箱为何烧成这样?

电工也怀疑可能是短路
发表于 2012-6-22 10:09:46 | 显示全部楼层

RE:这个配电箱为何烧成这样?

看样子烧的不轻,应该是短路造成的。 看来配电箱的密封性能得多注意。
发表于 2012-6-22 14:04:16 | 显示全部楼层

RE:这个配电箱为何烧成这样?

短路引起的。相间短路和对地短路现象都有,像是其中一个短路打火引起另外一个短路现象!
发表于 2012-6-22 17:58:46 | 显示全部楼层

RE:这个配电箱为何烧成这样?

进水或者接线端紧固问题引起发热,最终导致短路。
发表于 2012-6-22 21:53:16 | 显示全部楼层

RE:这个配电箱为何烧成这样?

线头有飞起的,先相间再对地,总断路器过大