电网晃电

[复制链接]
发表于 2012-6-22 10:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在化工生产中,那些设备对电网质量要求高,哪怕是电网晃电,也会影响生产和工艺的安全
发表于 2012-6-22 12:06:45 | 显示全部楼层

RE:电网晃电

无论何种化工生产都经不起晃电
发表于 2012-6-22 14:04:00 | 显示全部楼层

RE:电网晃电

晃电是指电网电压瞬时跌落时间在1.5秒之内,又恢复正常的现象;
发表于 2012-6-22 16:01:15 | 显示全部楼层

RE:电网晃电

晃电是指电网电压瞬时跌落时间在1.5秒之内,又恢复正常的现象;而电动机自起动是针对大于1.5秒以上电网瞬时失压的.因此,电动机防晃电辅助保持控制器是对1.5秒以下的晃电,在电动机接触器控制电路中普遍使用.电动机自起动重合控制器是对1.5秒以上的瞬时失压,只限于重要负荷电动机控制中采用.
  随着电网并网、环网的日益扩大,以及馈电变压器容量增大带来的配出回路的增多,电源瞬时失压即“晃电”的现象越来越频繁,其原因是相邻回路故障引起的电压波动几率增加了。最长持续时间一般是故障保护的切除时间,大约在200毫秒以下,也有保护元件来不及动作的“一过性”瞬时失压特殊情况的。交流接触器电保持大致要求是:电压不小于45%或者是失压时间不大于60毫秒。对于此类因“晃电”引起的接触器释放,常规微处理器自起动设备是无能为力的,因为故障时间小于微处理器的电压采集周期时间而无法识别。
  所以对电源瞬时失电应该有两类电机重合装置,第一类是配合备用电源自投或电源重合闸的自起动设备,适用于失压稍长。由于它可能会对电源带来较大的冲击,只限在重要负荷电动机的控制中采用。另一类是用于克服电源“晃电”引起的接触器释放,适用于约200毫秒失电,类似中压电机的低电压延时跳闸控制电路,由于时间极短而不会对电源造成冲击,可以在电动机接触器控制电路中普遍使用。由于“晃电”是造成接触器非正常释放的绝大多数原因,显然自起动装置响应时间必须首先满足“晃电”的瞬时要求(来源于深圳市倍通控制技术有限公司).
  晃电,能够使普通接触器立即释放或者工作在临界弹跳区,而在特定的工作环境下,这些情况都是不允许的.而是希望在晃电出现时,接触器不要立即释放,也不要工作在临界弹跳区,这就要接触器能够避开这些情况的出现.那么,我们可以称具有延时释放\避开弹跳区的接触器为抗晃电接触器.
发表于 2012-6-22 17:58:30 | 显示全部楼层

RE:电网晃电

采用“专用解决晃电的装置”

解决此问题可以采用自动启动方式:
按照控制对象可以分成对交流接触器、断路器、变频器、软启动器控制等几类,按照控制电压等级可以分成低压和高压控制两类。
该方案一台控制柜可以控制多达数十台电机,此方案经济好用,最短0.1s可以完成恢复生产,并且,有许多安全措施,而有些采用不释放接触器的,会把触头烧毛、烧粘连,顶跳总进线开关,出大事故;采用此方案的用户有许多,它是专为解决晃电(外网波动、内网事故接地等问题)问题设计的,在国内已有十余年的解决经验,性能好、性价比极高、可靠性高,用户连备件都从未买过;可以考虑一下。
针对设备少的用户有单台控制器。
考虑到价格问题你最好直接和生产厂联系!如果你能联系一下,我相信肯定让你满意。
联系方式:1095421489@qq.comljjkdly@sina.com
发表于 2012-6-22 19:55:45 | 显示全部楼层

RE:电网晃电

采用普通接触器,利用低压综保内的晃电自起功能,接触器在晃电时释放,来电后综保记忆功能使接触器再吸合。不知道效果会如何?
发表于 2012-6-22 21:53:00 | 显示全部楼层

RE:电网晃电

回复 6# zyz8438

此方法理论可行。
但是前提是:一定要屏蔽保护器欠压(低电压、失压)保护功能。我个人觉得用保护器的晃电功能进行自启动有一定顾此失彼的隐患,造成该保护的没有保护器,不要启动的强行启动。
发表于 2012-6-22 23:50:15 | 显示全部楼层

RE:电网晃电

线路快切加低压电动机群启动工程就可以满足需要,石化、冶金都适用