工控之家

 找回密码
加入工控之家

晃电后启动高压电机有时间上限制吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产装置晃电后启动停运的高压电机有时间上限制吗?如有限制,那多长时间后才能启动呢?为什么?
发表于 2012-6-22 20:34:49 | 显示全部楼层

RE:晃电后启动高压电机有时间上限制吗?

回复 1# xxp3232


可以马上启动,我们装置一般都设有电机再启动控制器,晃电后马上启动电机。减少停车时间。
发表于 2012-6-22 21:52:59 | 显示全部楼层

RE:晃电后启动高压电机有时间上限制吗?

控制多台电机不要同时启动
发表于 2012-6-22 23:11:09 | 显示全部楼层

RE:晃电后启动高压电机有时间上限制吗?

控制多台电机不要同时启动,最好间隔1分钟
发表于 2012-6-23 00:29:19 | 显示全部楼层

RE:晃电后启动高压电机有时间上限制吗?

这不光要考虑到电气启动的要求(比如多台大功率高压电机的启动对电网的影响,冷态和热态的启动),更现实的是这是由生产工艺决定的,因为电机所驱动的泵要为生产工艺服务,而不是只看电气方面的要求,我们现在采用的都是快切,晃电是不会影响到高压电机的运行的(时间很短,只是开关切换的时间,不会超过60MS)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 18:33 , Processed in 0.290245 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表