工控之家

 找回密码
加入工控之家

石油化工企业低压配电系统单母线分段供电问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.通常在石油化工企业的低压配电系统中采用的都是单母线分段供电的供电形式,采用两台变压器,在设计中习惯将一用一备的两台电机分别放在两段,即常用电机放在I段,备用电机放在II段。

这样的话,不就相当于只有一台变压器在工作么,并且是满负荷运行,另一台变压器负荷率几乎为零,这样不算违背了两台变压器的选用原则?


  2.对于装置用电负荷不大的,比如1000KVA以下,还需要选用两台变压器进行单母线分段供电吗?不是很浪费么?怎么实现单母线分段供电呢?因为石油化工企业电力装置设计规程上规定0.38kv

供电系统应用单母线分段供电。
发表于 2012-6-22 06:14:28 | 显示全部楼层

RE:石油化工企业低压配电系统单母线分段供电问题

楼主是设计院的吧,没有现场运行经验!

单母分段接线方式,怎么会负荷全在一段上呢?如果都是一用一备,那么这个负荷(如给水泵)就用A运行,B备用。另一负荷(如除盐水泵)就有B运行,A备用,把负荷错开就可以了。二期,实际上现场有很多是两开一备的设备,就更好平衡了!

采用单母分段接线方式,用两台变压器分别带,不是考虑经不紧急,浪不浪费的问题,主要是考虑石油化工企业内的用电基本上都是二级负荷甚至一级负荷,要求必须采用双电源供电!
发表于 2012-6-22 10:08:58 | 显示全部楼层

RE:石油化工企业低压配电系统单母线分段供电问题

<div class="quote">
楼主是设计院的吧,没有现场运行经验!

单母分段接线方式,怎么会负荷全在一段上呢?如果都是一用一备, ...
[size="2"][color="#999999"]zyz8438 发表于 2010-11-9 11:59 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 14:03:28 | 显示全部楼层

RE:石油化工企业低压配电系统单母线分段供电问题

我觉得主要为是化工行业生产所设计的,单母线供电是为了减少发生故障的影响。像我们厂一台变压器出来故障只能降产合上母线单台供电。
发表于 2012-6-22 17:57:58 | 显示全部楼层

RE:石油化工企业低压配电系统单母线分段供电问题

单母线分段也有不同的运行方式,如果高压电源热备用,那么低压变压器可以并联运行,负荷就分配均匀了。
如果高压电源互为备用,则低压母线应分段运行。实际上在设计时已经考虑到一路电源故障或一台变压器出现故障,另一路电源或变压器可以带母线全部负荷。所以变压器容量是足够的。只是不能保证变压器运行的经济性。
发表于 2012-6-22 21:52:28 | 显示全部楼层

RE:石油化工企业低压配电系统单母线分段供电问题

化工业基本是考虑安全啊,一般机泵都是一开一备或两开一备设计的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:47 , Processed in 0.277444 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表