工控之家

 找回密码
加入工控之家

] 变压器差动保护整定示例

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font style="font-size:12px">[table=98%][tr][td]1. 差动保护整定范例一:
三圈变压器参数如下表:
变压器容量Se 31500KVA
变压器接线方式 Yn,y,d11
变压器变比Ue 110kV/35kV/10kV
110kV侧TA变比nTA 300/5
35KV侧TA变比nTA 1000/5
10KV侧TA变比nTA 2000/5
TA接线 外部变换方式   c- d
一次接线 10kV侧双分支
调压ΔU ±8×1.25% 7
电流互感器接线系数Kjx 当为Y接线时为1,当为Δ接线时为
区外三相最大短路电流假设为1000A(此值需根据现场情况计算确定)
( T1 M! O, D)
计算:
高压侧二次额定电流
中压侧二次额定电流
低压侧二次额定电流
1)  差动门槛
= Kre1(Kfzq*Ktx*fi  ΔU Δm)Ie * n)
Kre1-可靠系数,取1.3~1.58 n
Kfzq-非周期分量系数,取2
Ktx-TA同型系数,同型号时取0.5,不同型号时取1
fi-TA最大相对误差,取0.1
ΔU-改变变压器调压分接头引起的相对误差,取调整范围的一半,即8×1.25%'
Δm-整定匝数与计算匝数不等引起的误差,一般取0.05
= Kre1(Kfzq*Ktx*fi  ΔU Δm)Ie = 1.5(2×0.5×0.1+8×1.25%+0.05) = 0.375Ie
建议取0.4Ie。)

2)  拐点电流IRT1!
建议取1.0Ie。

3)  比率制动系数
选取高压侧为基准计算5 W;
Iumb.max = (KapKccKer ΔU Δm1+Δm2)
ΔU-改变变压器调压分接头引起的相对误差,取调整范围的一半,即8×1.25%:
Δm1-整定匝数与计算匝数不等引起的误差,取0.05,当为两卷变时取Δm1。
Δm2-整定匝数与计算匝数不等引起的误差,取0.05,当为三卷变时取Δm1 Δm2。
Iumb.max = (2×1×0.1+8×1.25%+0.05+0.05)×1000/60×1.732 = 11.55A
制动特性斜率K =
4)  二次谐波制动系数
建议取0.18

5)  TA断线解除电流
建议取1.2Ie

6)  差动速断* p6 `8 i8 }6 w, S9 R$ N# ~
建议取7.0Ie

7)  定值表, S8 V5 T, u  R8 j
差动速断 投入
比率差动 投入 <font style="font-size:0px">4 z