工控之家

 找回密码
加入工控之家

接地电阻

[复制链接]
发表于 2012-6-22 10:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,有谁知道电气接地系统的接地电阻要小于4欧姆,这个4欧姆是根据什么计算出来的,怎么不是3欧姆或者更小的阻值呢?偏偏选了一个4作为限值。那位大虾知道的,最好能具体说出原理,并配有公式和原理图。附加一句,我知道这个4欧姆的值在各种规范中有提到。
发表于 2012-6-22 14:03:07 | 显示全部楼层

RE:接地电阻

接地电阻测试方法(图解)

一、接地电阻测试要求:
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2、辅助接地棒二根
3、导线5m、20m、40m各一根
五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。
此主题相关图片如下:



.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
此主题相关图片如下:



2、操作步骤
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
发表于 2012-6-22 17:57:37 | 显示全部楼层

RE:接地电阻

<img file="http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2009-12/2009121115142984631.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
<img file="http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2009-12/2009121115144293162.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 21:52:07 | 显示全部楼层

RE:接地电阻

在GB50150-2006里有相关内容,可以看看~~~~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家