GB501682006的疑问

[复制链接]
发表于 2012-6-23 00:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GB50168条文说明5.1.23中有这样的说明:装有避雷针的照明灯塔(包括烟囱照明),其照明电缆引下后,不能直接进入电缆沟,避免高压反击,造成人身及设备事故。
请问:1.为什么不能直接进入电缆沟?
  2.有什么措施可以避免?
请大虾们不吝赐教了~~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-23 01:07:11 | 显示全部楼层

RE:GB501682006的疑问

主要指该电缆直接进电缆沟后与其他电缆平行敷设。当避雷针或烟囱遭到雷击时该电缆直接受雷击或受到感应电压时,将会在其他电缆上产生感应电压--造成反击,危害人身或设备。
预防方法:将该电缆直接埋地敷设一段距离(