周波控制加热系统

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
周波控制加热组,为啥到一定的温度总是跳闸,出现加热报警,温度降下后白净自然解除,但是这种跳闸平凡出现,不知道出现什么问题,怎么解决
发表于 2012-6-22 16:38:39 | 显示全部楼层

RE:周波控制加热系统

不知道你周波怎么控制的加热器,加热器应该跟温度上限下线连锁。要单跟周波连锁也要必须有一个上下线控制,比如周波低时开始加热,周波正常时自动关闭加热器。
  猜测你这套自动加热设置有问题,要不接错线或者控制元件坏了。你没提供原理图和工艺说明,也没办法判断。
发表于 2012-6-22 21:12:14 | 显示全部楼层

RE:周波控制加热系统

我也估计是设置有问题,应该是将保护温度设置的比目标温度还低的原因。