本安Ex-ia仪表制造商提供的防爆证书中,标明Tamb为-20~ 50摄氏度,那么我现在的适用环境温度为-30~40摄氏度,请**有什么影响呢?
发表于 2012-6-22 14:01:52 | 显示全部楼层

RE:关于本安防爆认证中的环境温度

温度不能低于-20度,否则对仪表有影响。
发表于 2012-6-22 17:56:22 | 显示全部楼层

RE:关于本安防爆认证中的环境温度

从GB3836上来说,防爆仪表均有适用的温度范围,如果不注明的话就是-20~40,当不满足这个环境温度时,就会对仪表防爆结构产生影响。
认证机构也是根据这个参数来进行认证。

我们知道温度对于仪表的影响主要有两个部分,一个是电路,另一个是机械结构,如外壳。

而对于外壳,除了一些特殊情况,如爬电距离,本安仪表可不考虑外壳的影响。

对于电路,则需要考虑在环境温度下的导线或元件发热量。

从一般的原则上讲,温度高会对发热量有促进作用,而低温则相反。

在低温这一点上,我对规范不理解,感觉从来原理上看不应该有问题,但是不知道这样认证会不会对使用有影响。
发表于 2012-6-22 21:50:52 | 显示全部楼层

RE:关于本安防爆认证中的环境温度

求达人解惑,最好能有认证单位的给个解释