高压电容器的计算?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于10KV侧高压电容补偿,补偿容量详细该怎么计算呢?
怎样确定补偿前的功率因素等等这些数据怎么计算?
不要书本的公式,这能找到,最好是有实际的例子。
发表于 2012-6-22 21:50:50 | 显示全部楼层

RE:高压电容器的计算?

自己找了半天
高压侧补偿主要为变压器和电机的补偿。
以下为实例:

总量为6台280KW的电动机需要补偿电容量和2台1250KVA变压器需要补偿电容量。

单台280KW的电动机需要补偿电容量约为110Kvar,计算过程见:

SL电动机是鼠笼转子型立式三相异步电动机,根据网上查得参数:
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar)
取整,约需要补偿120Kvar的电容器
,则6台280KW的电动机需要补偿电容量为6*110Kvar=660Kvar。

变压器的负荷及无功消耗也可以计算,太费时间了,我这里以20%估算,故
单台1250KVA变压器需要补偿电容量为1250*20%=250Kvar,2台1250KVA变压器需要补偿电容量500Kvar。

因而应补偿总量为:660Kvar 500Kvar=1160Kvar,取整,应补偿1200Kvar的电容器
发表于 2012-6-22 23:48:05 | 显示全部楼层

RE:高压电容器的计算?

这么不知道 对不对?