开闭所中,电流互感器安装位置的迷惑?
看见有的图纸是在断路器上面(近母线侧),有的是断路器下面(远离母线测)。请分析2种接法优势?
发表于 2012-6-22 19:14:11 | 显示全部楼层

RE:开闭所中,电流互感器安装位置的迷惑?

要看柜型,手车柜一般在断路器下,出了问题只要停这个柜就能处理,但不能监测这个断路器发生的短路故障,如发生就跳母线了!
装在母线侧的不好维修,须要停母线,可以监测到断路器发生的短路故障,也不一定有效!
发表于 2012-6-22 22:29:36 | 显示全部楼层

RE:开闭所中,电流互感器安装位置的迷惑?

个人认为应该是断路器出线侧安装。