各位大侠,380V电压的设备,总功率440KW,配单独变压器需要多大的配电容量啊?
发表于 2012-6-21 22:23:10 | 显示全部楼层

RE:急求助:变压器配电容量的计算?

还得看主要是什么性质的负载!
发表于 2012-6-22 02:56:45 | 显示全部楼层

RE:急求助:变压器配电容量的计算?

600KW,看是照明多,还是动力多?
发表于 2012-6-22 07:30:20 | 显示全部楼层

RE:急求助:变压器配电容量的计算?

总功率是安装容量还是计算容量?需要根据负荷计算表和负荷等级选择变压器
发表于 2012-6-22 12:03:55 | 显示全部楼层

RE:急求助:变压器配电容量的计算?

440KW是设备功率还是所有设备的铭牌功率之和还是计算有功功率?
如果是设备功率:那就用需要系数法计算其计算其有功功率,然后求计算视在功率,看看功率因数达得到供电局要求不,达不到要进行无功功率补偿。根据补偿后的视在功率进行选择变压器容量,再考虑变压器有个最佳效率问题,一般效率选择70~85%,最终选择的变压器容量为补偿后的视在功率除以效率70~85%的值。
具体可以参考工厂供电书籍或者工业与民用配电设计手册相关章节、或者 在网上搜索一下计算方法。
发表于 2012-6-22 16:37:30 | 显示全部楼层

RE:急求助:变压器配电容量的计算?

根据计算,选用630KVA的变压器比较好
发表于 2012-6-22 21:11:05 | 显示全部楼层

RE:急求助:变压器配电容量的计算?

需用系数法是进行用电设备负荷计算最常用的方法!