主电机跳闸原因探讨

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂三机组在运行过程中,出现主电机电流回零(跳闸),然后转速低于6030,这两个条件满足后三机组连锁停机了,但是电机跳闸的原因一直没有查到,电气人员说是可能有人动了关电机操作柱,请问有什么办法确认,到底是人为原因,还是电气原因引起的跳闸?请大家讨论一下
发表于 2012-6-22 04:53:56 | 显示全部楼层

RE:主电机跳闸原因探讨

请将电机的技术参数,控制方式表述一下。
发表于 2012-6-22 07:30:16 | 显示全部楼层

RE:主电机跳闸原因探讨

模糊,叫大家怎么说啊?
发表于 2012-6-22 10:06:36 | 显示全部楼层

RE:主电机跳闸原因探讨

可能是如下原因造成的
1、电机过载
2、热继电器的设定值过低。
3、接触器接线端未压紧。
发表于 2012-6-22 12:42:56 | 显示全部楼层

RE:主电机跳闸原因探讨

可是现在启动起来后,运行正常。电机过载可能很小,当时负荷只有100A(不带烟机时,是220A),因为有烟机带动。第3的原因,接触器接线端未压紧,可能性比较大。
发表于 2012-6-22 15:19:16 | 显示全部楼层

RE:主电机跳闸原因探讨

如果是启动时跳闸,可能断路器的短路短延时整定值低于电机的启动电流
发表于 2012-6-22 17:55:36 | 显示全部楼层

RE:主电机跳闸原因探讨

<div class="quote">
可是现在启动起来后,运行正常。电机过载可能很小,当时负荷只有100A(不带烟机时,是220A),因为有烟机带 ...
[size="2"][color="#999999"]ncjiangcc 发表于 2011-4-21 18:03 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 20:31:56 | 显示全部楼层

RE:主电机跳闸原因探讨

查查DCS记录,到底是先电流回零,后断路器分闸。还是先断路器分闸,后电流回零?
发表于 2012-6-22 23:08:16 | 显示全部楼层

RE:主电机跳闸原因探讨

控制回路软故障的可能性比较大,没有整个控制原理图无法缩小故障范围。