带时延的热继电器

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机的启动时间较长,一般用热继电器可能会导致热继电器动作而无法启动,如果将热继电器短接,则保护就少了。可用带时间延长的热继电器或带马达保护器的来调整时间,还有其他的简便方法吗?
发表于 2012-6-22 23:08:12 | 显示全部楼层

RE:带时延的热继电器

用数字式时间继电器可以很好的解决这个问题
发表于 2012-6-22 23:47:17 | 显示全部楼层

RE:带时延的热继电器

选型的时候选用延时长的,呵呵!电子式的也可以!
发表于 2012-6-23 00:26:22 | 显示全部楼层

RE:带时延的热继电器

普通的,功率不大的可以用自耦减压柜启动,利用交流接触器和时间继电器作星--三角启动.电机高压的可采用液态电阻软启动等
发表于 2012-6-23 01:05:27 | 显示全部楼层

RE:带时延的热继电器

或者用一般型热继 时间继电器。热继电器触发时间继电器的线圈,时间继电器的辅助触点再触发接触器回路