柴油机发电机通过一保安PC段带4段保安MCC段,PC段每带一段MCC段,频率都会下降。请问下这个是为什么?频率下降后会自动上升到开始的设定值吗?向各位前辈请教了~~
发表于 2012-6-23 01:05:22 | 显示全部楼层

RE:柴发频率下降

因为负载负荷加大,柴油机输出功率未增加,发电机送出电能容量不够,输出电压下降、输出频率降低、系统转速下降。加大柴油机给油量即可解决。