对绞对屏电缆可以在线槽里面分线吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如8x2x1.5的对绞对屏电缆,接到某盘面的8块仪表,能否在线槽里就分开?这样做的目的就是:用一根多芯电缆替代8根电缆。
发表于 2012-6-22 17:55:20 | 显示全部楼层

RE:对绞对屏电缆可以在线槽里面分线吗?

要分的话,只能在仪表盘里分。而且交直流不能同线
发表于 2012-6-22 19:13:30 | 显示全部楼层

RE:对绞对屏电缆可以在线槽里面分线吗?

既然是屏蔽线,分开的长度越短越好!如果要求高,必须把屏蔽电缆接到现场仪表里面
发表于 2012-6-22 20:31:40 | 显示全部楼层

RE:对绞对屏电缆可以在线槽里面分线吗?

设个中间接线盒分线
发表于 2012-6-22 21:49:50 | 显示全部楼层

RE:对绞对屏电缆可以在线槽里面分线吗?

8个仪表水平排开,上面横放网格桥架,多芯电缆放在里面,希望每个仪表上方分出一根屏蔽双绞,进入仪表格兰头,可否?全部是4-20。
发表于 2012-6-22 23:08:00 | 显示全部楼层

RE:对绞对屏电缆可以在线槽里面分线吗?

按规范要求是不能在线槽中分线的,建议直接进仪表箱端子排,进行安装 。
发表于 2012-6-23 00:26:10 | 显示全部楼层

RE:对绞对屏电缆可以在线槽里面分线吗?

回复 6# whyugq


能提供的详细点么?具体是哪个规范,好去找找看