plc的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问plc的DO模块输出的是什么信号?是DC24V吗?
AO模块输出地是什么信号?是DC4-20mA吗?
那么现场需要DC24V的变送器,是直接接到plc的DO模块上吗?那么他的反馈信号接到哪?是接到DI模块上吗?现场的调节阀门4-20mA的阀门反馈信号接到哪个模块?现场的开关型的阀门带开关限位开关的阀门信号接到哪?要想用4-20mA去控制现场的调节阀,从plc的那个模块引出呢?
发表于 2012-6-22 21:49:35 | 显示全部楼层

RE:plc的问题

你的问题真多呀,看来需要系统的学习,先按简单回答,建议找本理论书学习下
1、do输出是DC24V
2、AO输出一般是4-20mA
3、变送器接AI,是不是可以直接接看AI板卡类型,电源和信号共线
4、调节阀接AO,电源和信号共线
5、开关阀限位开关接DI,驱动线圈接DO
发表于 2012-6-22 23:07:45 | 显示全部楼层

RE:plc的问题

1、DO输出 只是一对干接点,卡件输出一般为DC24V,接点电压和你二次回路电压一致;
2、AO输出一般是4-20mA,0-10V电压等,
3、变送器 一般都是无源的,需要在回路中窜入电源,一般为DC24V,常用为两线制
4、现场反馈信号 ,也就是AI信号,当然是接在AI卡件的端子啦
5、阀门根据工艺要求,会有开关量和模拟量之分,你讲的限位也是常用信号,这要根据你使用的系统,进行一个内部逻辑处理,不是简单的接到端子上就可以啦
希望对你有所帮助!
发表于 2012-6-23 00:25:55 | 显示全部楼层

RE:plc的问题

DO常用DC 24V,但是也有AC 220V的模块可供选型
如siemens S7-200 EM222 模块