工控之家

 找回密码
加入工控之家

求教电气方案

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:手上有个项目,是个天然气净化处理的工厂。负荷大多数机泵是二级负荷,目前申请的方案是两个从不同电厂出来的10KV高压,请问我还需要设置发电机作为应急电源吗?特别重要的负荷主要是消防泵、仪表控制系统UPS用电、应急照明。能不能不设置柴油发电机,如果不设置那么消防泵的末端电源是不是从低压两个变压器的母线段取电源?
高压端还有六台高压电机,还得考虑以后二期的用电(二期的用电设备与一期差不多一样)
能不能提供一个电气方案

邮件:xkyong420@126.com
发表于 2012-6-22 08:08:30 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

高压已有互备基本可以供电的可靠性,生产时要求至少有一台由备用电源供电的变压器要投入运行。就是说在你厂内低压供电需要互相备用,且相互要求最好是采用块切投入式的。可以当作运行的高压事故失压掉电时,低压块切可保证特别重要的负荷主要是消防泵、仪表控制系统UPS用电、应急照明用电。是否采用柴油发电机主要还得实地勘察一下两路高压供电电源的可靠程度来确定。
发表于 2012-6-22 10:05:45 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

对于二级负荷而言,采用两路独立的电源是足够满足其可靠性要求了(实际上已经满足一级负荷的要求)。

但是对于一级负荷中的特别重要负荷,如消防泵、DCS和应急照明,必须配备应急电源。针对不同的负载性质,其应急电源的选取是不同的。

DCS电源,由于系统要求备用电源切换时间在毫秒级,所以,采用柴油发电机是不能满足要求的。只能采用UPS电源供电。至于UPS是单机运行、还是双机冗余,蓄电池的备用时间多长,自己视工艺重要程度以及投资费用而定。

消防泵,对于电源切换的时间要求不高,中断几秒和十几秒问题不大。但一定要能够有备用电源用。采用柴油发电机是比较适合的,市电消失后,一般柴油发电机能在15s内起来,恢复消防泵的供电。保障消防安全。也有企业把消防泵全电驱动改为部分电驱动,部分柴油驱动的。

对于应急照明,其对切换时间要求也不高,如有柴油发电机,也可对应急照明供电。但目前很多采用EPS应急照明成套的,虽然增大了一点投资,但很简单方便。
发表于 2012-6-22 12:03:00 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

两个从不同电厂出来的10KV高压,两路不同方向的电源非常可靠,通常应该不需要设置专用发电机作为应急电源。
特别重要的负荷如消防泵的电源可采用来自两段母线,且电源可以互为备用(一主一备的方式)、双电源可以实现自动切换。对于仪表控制系统UPS用电,可采用主路和旁路电源分别来自两段母线的方式;而应急照明可采用EPS电源方式,也可采用现场带蓄电池的照明灯具的方式来实现事故照明的方式。
发表于 2012-6-22 14:00:15 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

还是用标准说话吧!详见《HG-T 20664-1999 化工企业供电设计技术规定》相关部分内容。

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 15:57:30 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

我认为:我的电源是从两个电厂过来的,两个电源同时停电的可能性太小,所以消防泵就直接引自低压两段母线。根据最新的GB50052-2009供配电系统设计规范:应急电源也可以是供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。所以不用柴油发电机了。比较赞同四楼的说法。应急电源的规定怎么化工设计规范与国家标准有点不一样啊<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 17:54:45 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

<div class="quote">
我认为:我的电源是从两个电厂过来的,两个电源同时停电的可能性太小,所以消防泵就直接引自低压两段母线。 ...
[size="2"][color="#999999"]XKYXKY 发表于 2011-4-8 22:45 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 19:52:00 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

<div class="quote">
你这两路电源可靠性是非常高,但都属于正常电源。怎么是独立的?又怎么是专用的?难道有一路电源 ...
[size="2"][color="#999999"]zyz8438 发表于 2011-4-8 23:22 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 21:49:15 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

UPS和EPS也属于独立于正常电源的专用电源,当然可以!
发表于 2012-6-22 23:46:30 | 显示全部楼层

RE:求教电气方案

要正确理解规范,没必要把简单的事情弄复杂了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 01:31 , Processed in 0.385263 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表