为什么电缆过马路要穿DN100的管?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何呢?
是一根电缆穿一根管还是好多根电缆穿一根管?
我有4根4X16的电缆和几根控制电缆直埋要过马路。。。。
这个要几根DN100的管啊?
发表于 2012-6-22 02:55:43 | 显示全部楼层

RE:为什么电缆过马路要穿DN100的管?

电缆的配管是有标准的,各种电气手册可以方便地查到。一般电缆截面积小于配管内径截面积的1/3。过马路的配管尽可能选的大些,因路面不可能经常随意开挖。高压电缆尽可能每根电缆配一根管。低压、控制电缆可以一根管走多根电缆。有条件的话可多放几根管,以备以后应急使用。高、低压和控制电缆各自单独配管,不能混放在一个配管内。
发表于 2012-6-22 07:29:18 | 显示全部楼层

RE:为什么电缆过马路要穿DN100的管?

可参见《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》相关部分要求:
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 12:02:53 | 显示全部楼层

RE:为什么电缆过马路要穿DN100的管?

向楼上的学习了。
发表于 2012-6-22 16:36:28 | 显示全部楼层

RE:为什么电缆过马路要穿DN100的管?

马路不利于散热,可以加大管径
发表于 2012-6-22 21:10:03 | 显示全部楼层

RE:为什么电缆过马路要穿DN100的管?

留有备用空间,方便以后使用