工控之家

 找回密码
加入工控之家

【请教】预埋18根10KV yjv150的电缆够不够?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目:
10KV进线 甲方预埋了18根YJV-10kv-150mm2的电缆,注意是单芯的电缆。要求我们计算它们预埋的电缆是否合适。

10KV侧采用单母线分段运行。10KV的高压负荷计算主要有以下部分:
高压电机:6625KW(16台电机不一一列举,最大负荷630KW)
变压器2000KVA 12台
变压器1250KVA 2台

10KV两段母线分段运行 互为备用
一段母线带部分高压电机,就按50%计算吧。
另外带 6台2000KVA 1台1250KVA的变压器。

10KV二段母线带部分高压电机,也按50%计算吧。
另外 6台2000KVA 1台1250KVA的变压器。

  14台变压器分为7组 分别引至7个变电所,每个变电所两台,互为备用。

条件完毕:
甲方已经预埋了18根 150的电缆 大家说够不够?
发表于 2012-6-22 17:54:33 | 显示全部楼层

RE:【请教】预埋18根10KV yjv150的电缆够不够?

另外,你的电机工作场所不同,需用系数不同,计算结果也不一样。最好是将电机参数、工作性质都列清楚,便于计算。还有变电所至上级变电站的距离也有关系。
发表于 2012-6-22 19:12:43 | 显示全部楼层

RE:【请教】预埋18根10KV yjv150的电缆够不够?

<div class="quote">
另外,你的电机工作场所不同,需用系数不同,计算结果也不一样。最好是将电机参数、工作性质都列清楚,便于 ...
[size="2"][color="#999999"]czywqa 发表于 2011-4-6 16:24 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 20:30:54 | 显示全部楼层

RE:【请教】预埋18根10KV yjv150的电缆够不够?

为什么要求你列个技术参数清单。比方天车电机的利用系数是0.1、风机地阿基的利用系数是0.85、辊道电机0.65.归算到所在变压器最后的容量就不是估算出来的。还有与暂载率有关。
发表于 2012-6-22 21:49:04 | 显示全部楼层

RE:【请教】预埋18根10KV yjv150的电缆够不够?

单母线 你18根是这么接的么:分段个9根,每段三相,一相三根150单根的。是么
发表于 2012-6-22 23:07:14 | 显示全部楼层

RE:【请教】预埋18根10KV yjv150的电缆够不够?

这样接 带不了你的负荷
发表于 2012-6-23 00:25:24 | 显示全部楼层

RE:【请教】预埋18根10KV yjv150的电缆够不够?

这样接带不了你的负荷