工控之家

 找回密码
加入工控之家

我厂压缩机启动电流过大引起高压跳闸加电容补偿柜行不行?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:10:35 | 显示全部楼层

RE:我厂压缩机启动电流过大引起高压跳闸加电容补偿柜行不行?

回复 6# youxinxinyou
无功补偿:是采用电力电容器和电抗器组合装置加入到电路当中去,利用这种装置与电机主回路并联时,产生电流、电压相位关系的相互作用,抵消掉供电线路中无功分量能量,减小供电回路中无功电流,使得供电电网功率因数有所提高。
发表于 2012-6-22 10:05:05 | 显示全部楼层

RE:我厂压缩机启动电流过大引起高压跳闸加电容补偿柜行不行?

您们领导的选择也是对的;但是对于带电容补偿的大电机启动一般是在没有办法减少负载的情况下采用,也就是说由于降压启动时,电机的堵转转矩平方关系减少,相应加速转矩降低,启动时间过长或无法启动而通过提供无功电流改变电机励磁特性,提高输出力矩,可以取得大的加速转矩,改善启动的情况,当然可维持母线电压。缺点是一般来说补偿容量比较大,费用高,控制稍微复杂一点。我们一般采用,电机的转速开关来控制电容器的推出时间。
发表于 2012-6-22 13:59:35 | 显示全部楼层

RE:我厂压缩机启动电流过大引起高压跳闸加电容补偿柜行不行?

加电容能提高功率因数,可减小不了启动电流,在这方面应该改变启动方式!
发表于 2012-6-22 17:54:05 | 显示全部楼层

RE:我厂压缩机启动电流过大引起高压跳闸加电容补偿柜行不行?

回复 13# wolfskyone


  能说说为什么吗?
发表于 2012-6-22 21:48:35 | 显示全部楼层

RE:我厂压缩机启动电流过大引起高压跳闸加电容补偿柜行不行?

楼主你能把你的故障情况,和使用工况再说详细点吗,这样大家才能更好分析问题,你说电容柜买来了,我倒不感觉意外,因为能被采纳的意我伴是出自于权威人士之口,用了行的话就在功劳溥加一笔,不行就不了了之,反正用的是老板的钱!十多万买电容,是不是只480KVAR左右!