[size="5"][color="green"]HG/T20512-200《仪表配管配线设计规定》中:
[size="5"][color="green"]7.2.3 汇线桥架内的交流电源线路和安全联锁线路应用金属隔板与仪表信号线路隔开敷设。
[size="5"][color="#008000"]本人遇到个问题解释不清了:
[size="5"][color="#008000"]就是模拟信号(AI、AO)与数字信号(DI、DO)是否可以在同一个电缆桥架内敷设?电源电缆可以和DI、DO信号电缆放在同一个电缆桥架内吗?
[size="5"][color="#008000"]有人将DI信号与AI、AO信号电缆放在同一个电缆桥架内,220VAC电源电缆与DO电缆放在同一个电缆桥架内,我认为这样不妥。
[size="5"][color="#008000"]本人认为应将AI、AO信号电缆放在同一个电缆桥架内;将DI、DO信号电缆放在同一个电缆桥架内。
[size="5"][color="#008000"]如果电缆较少时,可将DI、DO电缆与220VAC电缆放在同一个电缆桥架内。
[size="5"][color="#008000"]或将AI、AO与DI、DO信号放在同一电缆桥架内,中间用隔板将AI、AO与DI、DO信号电缆隔开。电源电缆另外敷设。
[size="5"][color="#008000"]请各位大侠指点迷津,是否还有更细致的标准规范、规定?
发表于 2012-6-22 22:27:20 | 显示全部楼层

RE:那种类型的电缆可敷设在同一个电缆桥架内?有相关的标准规范吗?

1kv及以下电缆电力电缆也可与强电控制信号电缆配置在同一层支架上。
详见GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范